Технические и эксплуатационные параметры автомата АП 50
Выключатель АП50Б выпускается на рабочие токи 1,6А, 2,5А, 4А, 6,3А, 10А, 16А, 25А, 40А, 50А и 63А.
Запрашиваемые исполнения автомата АП 50 - 2МТ и 3МТ, то есть двухполюсный и трёхполюсный аппарат с магнитным (М) и тепловым (Т) расцепителем.
Климатическое исполнение выключателя и категория размещения У3 (УЗ) – работоспособность в умеренном климате (У) в строениях с кровлей и вентиляцией естественным способом (категория 3) согласно ГОСТ 15150-69.
Степень защиты и климатических факторов и от прикосновений к токопроводящим элементам IP20 (отсутствует защита от воды) по ГОСТ 14254-96.
Настройка электромагнитного расцепителя в зоне КЗ может быть 3,5 и 10 In. Первая регулировка (3,5In) используется в сетях с низкими значениями замыканий накоротко (например, сети управления или сигнализации). Автоматы со второй уставкой (10In) запрашиваются наиболее часто и монтируются повсеместно.
(//www.ukrboard.com.ua)
Электромагнитный расцепитель настраивается на вызывание автоматического расцепления при токе КЗ 10·In (где In – значение номинального тока в амперах).
Тепловой расцепитель настроен при комнатной температуре t = 20°С ± 5°С таким образом:
при протекании тока значением 1,05 In не срабатывает за один час;
за время равное 30 минутам размыкает контакты при силе тока 1,35 In;
при нагружении любого полюса отдельно током 6 In расцепитель перегрузки срабатывает за 1,5 - 15 секунд;
последующее включение после расцепления возможно через 2 минуты (остывание).
Автоматический выключатель воспринимает (без поломки) внешние механические факторы (вибрации, удары) согласно группе механического исполнения М7 по ГОСТ 17516.1.